瀏覽單個文章
PC.s
Junior Member
 

加入日期: Mar 2006
文章: 868
引用:
作者n_akemi
配電是一個斷路器一條火線算一個迴路。

一般室內配電總開關不過50A,分開關不過20A,但那是最大瞬間值...
您一個迴路不是只有這個開關與這些燈具,我個人認為您需要不是這種東西而是另一個迴路。

因為實際上台電開關到室內總開關是雙火線220V,配電的過程還要考慮兩條迴路的負載平衡...
您這樣接我個人覺得不妥。

===================

一般來說一條迴路會接2~3個燈具與數個插頭。
燈具雖然負載不高,數量一多還是很嚇人...

而最高20A的分路開關常時滿載都建議不能超過80%,也就是該迴路最大只有15~16A。
您一個中繼要抓10A...

得重新思考了,
很基礎的電路概念,全忘光光了,
再拉一個斷路器迴路有困難,
現在先想簡化燈具可不可行,就假想只有一個燈座(原有),裝設五燈燈具約120W,我現在將五燈打散布置看看可不可行.... (這好像又回到第一項產品了)
當頭棒喝,謝謝您。

現在門口裝了2個燈箱,約20隻14W T5燈,也是從一個燈座擴充來的,
請問可以用甚麼替代,大減W數。

引用:
作者Axel_K
中國很多電子產品標示要打折扣用。relay 標示10A,能穩定5A就要感謝了。
如果是拿來點亮省電燈泡,5顆也不過來1A,可以安心使用

看字面數字應該是這樣,但問商家,有些答不清,有些說不能超過50W。
     
      
舊 2017-09-17, 03:22 PM #11
回應時引用此文章
PC.s離線中