Hi
我家是老公寓,管線沒有地線的配置
在原本只有兩孔插座的狀況下
我接上排插後
火-水是正常的115v
但水-地是52v
火-地是49v
google了一下,可能是因為我用的排插是蓋世特的OH-T8B有平衡供電的功能
但理論上平衡供電應該水-地和火-地電壓差要相同,且相加等於火-水的115v
這有可能是什麼原因呢?
另外,我更換壁插,換成古河的三孔壁插(FP-2R)
也出現奇怪的狀況
因為沒有地線,而FP-2R的地透過螺絲可以和牆內的配電鐵盒連接,成一個假接地(OH-T8B上的接地燈有亮)
這時候
火-水是正常的115v
但火-地是0v
水-地竟然也是115v
另外一種狀況是,我另外拉一條地線,從壁插的地線螺絲,接到鎖附螺絲上(如附圖)
https://drive.google.com/open?id=0B...bG5IRnNYb0tHdU0
這樣的狀況
火-水是正常的115v
火-地是92v
而水-地是37v
請問板友這是什麼地方出問題了呢?
這個現象我換其他排插一樣,但不接排插直接量壁插卻是正常
Thank you all